Interruptor de fluxo de água tipo rosca
O interruptor de fluxo de água tipo rosca WATERWISE VDRT com lista UL e lista FM é usado em sistema automático de extinção de spray de água. Eles fornecem sinais de fluxo de uma área. Os sinais podem alcançar a caixa de controle elétrico e também podem ser usados para iniciar o interruptor de controle da bomba de água de incêndio.
Especificações
| Avaliação de contato: | 10A a 125/250 VCA/3A a 24 VCC |
| Taxa de fluxo: | 15 a 37,8L/min (4 a 10 gpm) |
| Classificação de pressão estática: | 31bar (450 psi) |
| Faixa de temperatura operacional: | 32 a 155℉ (0 graus a 68 graus) |
| Tubo compatível: | Tubo de aço, cronograma 10 a 40 |
| Peso de envio: | 1kg |
Instrução
1. Este detector de fluxo de água VDRT foi projetado para encaixar apenas nas conexões em T apropriadas.
NOTA: o ramal de saída do tee deve ter uma rosca NPT de 1- polegadas. Não use um redutor para obter o tamanho correto da rosca. O não cumprimento desta instrução resultará na falha do detector em relatar uma condição de fluxo de água.
2. As unidades VDRT são enviadas sem as pás montadas no atuador. Selecione o tamanho correto do remo para o tee que está sendo usado. O tamanho apropriado do diâmetro nominal do tubo é moldado na superfície das pás. Alinhe o furo na haste da pá com o furo na alavanca do atuador. Fixe-os usando um parafuso de cabeça fornecido no conjunto do saco. Passe a cabeça do parafuso através do orifício na pá até que ela se encaixe firmemente na superfície da alavanca do atuador. Nenhuma lavadora é necessária. Para substituição das pás, consulte a seção de manutenção.
3. Rosqueie o detector na conexão em T e aperte com uma chave inglesa. Recomenda-se o uso de selante de rosca ou fita. Use o medidor de altura (na bolsa anexada) para garantir a profundidade adequada do detector na conexão em T. Veja a FIGURA 1. O medidor de altura deve caber entre a parte superior do encaixe em T e a parte inferior do assento. Uma folga entre o medidor e o tee ou assento é aceitável. Quando instalado corretamente, o detector deve estar voltado na direção correta do fluxo de água e alinhado com o tubo. A tampa direcional fornecida ilustra a direção do fluxo do dispositivo.
4. Remova a tampa. Mova a alavanca do atuador para frente e para trás para verificar se há emperramento. Se a palheta emperrar, remova o detector e corrija o problema antes de continuar.